              發表人:網上飛 發表時間:2005-6-19 1:55:00  

               

               本欄論題: 輸出點同時置位和復位,誰其作用?  [50939]

                  都是說復位具有優先權,可以我試驗過,好像不是,我也說不清楚。大家談談?

              以下是關于《輸出點同時置位和復位,誰其作用?》論題的回復(共81篇,分6頁顯示)

               共6頁  第1頁   末頁   下一頁   

              回復人:bpbly82 

               回復時間:2005-9-29 8:39:00

              支持(1049) | 反對(1057)

               

                  回復:我的認識能讓你茅塞頓開!

                  1、PLC是無數次掃描周期組成的。每個掃描周期分為輸入點讀入、程序掃描、輸出點刷新等。
                  2、在plc的一個掃描周期期間,PLC的輸出點是不能改變的,也就是保留上次掃描周期的狀態。只有掃描程序結束,PLC的輸出才能刷新。
                  3、PLC程序的掃描就是對程序中的指令一個一個自上而下的掃描。
                  4、在一個掃描期間,可能會多次出現對某一個輸出點的置位、復位命令。但是程序掃描不結束,輸出點就不會變化。當程序掃描結束,要執行輸出點刷新時,PLC只能接受最后一個對輸出點有效的指令。
                  因此,置位、復位指令,誰在最后才是有效的。

              回復人:LSC2196 

               回復時間:2005-6-25 17:00:00

              支持(1003) | 反對(1063)

               

                  回復:亂說

                  本人認為要看是哪一種PLC或程序的編寫

              回復人:171360738 

               回復時間:2005-8-14 20:38:00

              支持(1098) | 反對(1127)

               

                  回復:三菱問題

                  你好!我剛進行!有很多不懂!希望你會幫我一下!
                  我想問一下。桑鲜鞘裁磥淼?

              回復人:quyang 

               回復時間:2005-9-18 6:04:00

              支持(1055) | 反對(1115)

               

                  回復:告訴你:I/O=輸入/輸出

                  告訴你:I/O=輸入/輸出

              回復人:pipeng 

               回復時間:2005-6-26 0:08:00

              支持(1019) | 反對(1104)

               

                  回復:未必亂說,樓下的幾位說的非常正確

                  未必亂說,樓下的幾位說的非常正確。
                  不信你可以試試。
                  你能說出一種不可以的程序和PLC嗎?

              回復人:quyang 

               回復時間:2005-6-19 12:36:00

              支持(1079) | 反對(1135)

               

                  回復:誰在最后,誰起作用!皬臀痪哂袃炏葯唷奔儗俸f八道。

                  誰在最后,誰起作用!皬臀痪哂袃炏葯唷奔儗俸f八道。
                  以前我也使看到說上的說得,記得有一次,我在別的單位高談“復位優先權時”,這個單位的一位技術人員直接對我說,你不懂PLC。

              回復人:輕輕點水 

               回復時間:2005-7-2 8:37:00

              支持(1087) | 反對(978)

               

                  回復:總要說出點道理來吧!

                  理論上都是復位具有優先權,可以你卻說不對,總要說出點道理來吧!

              回復人:quyang 

               回復時間:2005-7-5 8:22:00

              支持(1020) | 反對(1072)

               

                  回復:道理

                  程序1
                  SET OUT1
                  RESET OUT1
                 
                 
                  程序2
                  RESET OUT1
                  SET OUT1
                 
                 
                  PLC對程序是由上而下掃描的,當然是是在最后,誰起作用。
                 
                 

              回復人:zhangmin 

               回復時間:2005-7-6 10:04:00

              支持(1019) | 反對(1049)

               

                  回復:“復位優先權”是指同一個指令中既有置位又有復位而言

                  “復位優先權”是指同一個指令中既有置位又有復位而言。PLC有些指令的端口有置位端也有復位端。如果同時有效的話,復位具有優先權。
                  而SET、RESET單個指令對PLC變量作用時,只能是誰在最后,誰起作用

              回復人:hebobohe 

               回復時間:2007-3-23 17:21:00

              支持(1024) | 反對(1058)

               

                  回復:“復位優先權”是指同一個指令中既有置位又有復位而言

                  你說的非常有道理,堅決支持!

              回復人:qifang 

               回復時間:2005-8-14 19:20:00

              支持(1101) | 反對(1004)

               

                  回復:正確!

                  正確

              回復人:jifuyun 

               回復時間:2005-7-8 10:23:00

              支持(1026) | 反對(1065)

               

                  回復:right

                  zhangming,you are right

              回復人:句號 

               回復時間:2005-6-25 13:24:00

              支持(1003) | 反對(1039)

               

                  回復:敢于向理論權威挑戰

                  敢于向理論權威挑戰,佩服。!
                  你說的非常正確,堅決支持!

              回復人:liuwuhua 

               回復時間:2007-4-22 14:46:00

              支持(993) | 反對(1051)

               

                  very nice

              回復人:yejingmao 

               回復時間:2007-5-3 16:22:00

              支持(1108) | 反對(972)

               

                  復位具有優先權是指同時置位和復位同一元件的指令

               共6頁  第1頁   末頁   頁次: 1  2  3  4  5  6      下一頁  

              如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.archeagesp.com

              ·如果你已經是中國工控網www.archeagesp.com成員,請直接登錄。

              ·如果你還不是中國工控網www.archeagesp.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

              注冊名:

              密  碼:

                         注冊中國工控網www.archeagesp.com
                         忘記密碼

              關閉該窗口

              關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

               ©2021-2022 中國工控網(www.archeagesp.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

              管理員信箱:chinakong98@163.com  服務熱線:13525974529

              洛陽博德工控自動化技術有限公司

              中國    洛陽

              欧美大尺度无遮挡A片

                <address id="hz5t3"></address>
                  <form id="hz5t3"><form id="hz5t3"><th id="hz5t3"></th></form></form>